新闻中心
News Center
深圳市腾骏达科技有限公司
电话:186-8152-5020(微信同号)
座机:0755 - 28260607
传真:0755 - 61103508
邮箱:sztjd@sztjd.com
企业QQ:2692556261 1721733579
变压器常见故障分析
来源:腾骏达 时间:2025-11-07 点击: 次
变压器常见故障分析与处理指南:快速诊断与解决方案
摘要:本文系统分析变压器运行中常见的八大故障现象,提供详细的诊断方法和处理方案,帮助电力维护人员快速识别问题并采取有效措施,保障电力系统安全稳定运行。
一、变压器八大常见故障现象
电压异常现象
故障表现:停运后送电或试送电时电压异常,如两相高一相低、指示为零,或新投运变压器三相电压过高导致设备烧毁。
送电故障现象
故障表现:雷雨过后变压器送不上电;高压保险丝熔断导致无法送电。
声音异常现象
故障表现:发出"吱吱"或"霹啪"放电声;运行中发出如青蛙"唧哇唧哇"的异常叫声。
外观异常现象
故障表现:高压接线柱烧坏;高压套管严重破损和闪络痕迹明显。
温度异常现象
故障表现:正常冷却情况下温度失常且持续上升;油色变化严重,油内出现炭质。
过热故障现象
故障表现:油温异常升高;变压器发出吼叫声;安全气道、储油柜向外喷油;油箱及散热管变形、漏油、渗油。
二、故障分类与诊断方法
| 故障类型 | 主要特征 | 紧急程度 | 处理建议 |
|---|---|---|---|
| 内部故障 | 绝缘损坏、绕组故障 | 紧急 | 立即停运检修 |
| 外部故障 | 辅助设备异常 | 重要 | 及时维修更换 |
| 过热故障 | 温度异常升高 | 紧急 | 检查负荷与冷却 |
| 绝缘故障 | 放电、闪络现象 | 紧急 | 立即停运检查 |
三、变压器过热故障深度分析
过热主要原因分析
变压器过负荷:超出额定容量运行
冷却装置故障:风扇停转、冷却系统异常
变压器内部故障:绕组短路、铁芯故障
温度指示装置误指示:仪表故障导致误判
过热处理流程
立即检查变压器是否过负荷 → 确认冷却装置运行状态 → 检查三相温度平衡 → 必要时立即停运检修
四、紧急处理与预防措施
紧急停运条件
当出现以下情况时,必须立即停运变压器:
变压器内部有爆裂声或严重放电声
油温异常升高且持续上升
储油柜或安全气道喷油
油色剧烈变化,出现碳质
套管严重破损、放电闪络
专业维护建议
变压器故障预防重于维修。建议定期进行:
定期绝缘电阻测试
油质分析与色谱检测
冷却系统维护检查
连接部件紧固检查
深圳腾骏达电源公司坚持以质量为本、服务信誉第一的理念,致力于变压器新技术、新工艺的不断创新和开拓,为客户提供可靠的变压器产品和完善的技术支持服务。
购买产品流程:产品咨询>>方案制定>>产品选型>>订定生成>>付款>>送达>>享受终身售后维保
售后保障及承诺:10分钟响应>>36个月质保>>终身维护>>质优价廉 公司仓储配送点:广东,浙江,云南,江苏,海南,河南,山东,深圳,东莞,中山,广州,长沙,北京。
®注:公司产品一律实行国家三包政策,产品凡是在公司保修期内发生任何质量问题可免费退换!(客户特殊要求除外)本企业产品经检测安全认证,客户可放心选购、安全使用!!!终身提供维保服务,24小时免费指导安装,客户可放心选购、安全使用 !
本文由腾骏达提供,文章转载请注明出处:http://www.sztjd.com
上一条:没有了! 下一条:稳压器费电吗?