更多分类
所属栏目: 公司新闻稳压器买前必看:如何正确选择稳压器功率大小
很多用户在购买稳压器时,只知道自己有使用需求,却不清楚具体需要多大功率的稳压器。如果稳压器功率选小了,会造成设备频繁满负荷运行而损坏;如果功率选大了,又会造成资源浪费和经济损失。无论是退换货还是重新购买,都会浪费时间和金钱。本文将为详细介绍稳压器选型的正确方法。
夏季用电高峰或远距离供电线路中,电压波动极为频繁,导致工矿企业用电设备和家庭电器长期处于欠压状态运行。这种情况会直接导致用电器启停频繁,电流增大,损坏电子元件,严重影响电器的安全性能和使用寿命。对于需要高精度电压保护的精密仪器元器件或核心部件,稳压器在这种情况下发挥着至关重要的作用。
交流稳压电源以输出视在功率(kVA)为标称额定容量,而实际负载通常不是纯电阻性的,即功率因数COS¢≠1。稳压器实际能输出的有功功率kW=容量(kVA)×COS¢。因此在实际选型时,需要根据用电设备的额定功率、功率因数和负载类型等具体情况合理选择稳压电源,输出功率应留有适当余量,特别是冲击性负载选型时余量要更大。
白炽灯、电阻丝、电炉等设备属于纯阻性负载,稳压器功率应为负载设备功率的1.5-2倍。例如:电炉功率为250W,应选择500W的稳压器。
荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电冰箱等属于感性、容性负载,稳压器功率应为负载设备功率的3倍。例如:电机功率为1000W,应选择3000W的稳压器。
大电感性、电容性负载环境下,选型时应考虑负载的起动电流特别大(达到额定电流的5-8倍),因此选择稳压器功率应是负载功率的3倍以上。如果不确定负载类型,建议选择实际功率3倍以上的稳压器。
| 负载性质 | 设备类型 | 安全系数 | 选择稳压器容量 |
|---|---|---|---|
| 纯阻性负载 | 白炽灯、电阻丝、电炉等 | 1.5-2倍 | 1.5-2倍负载总功率 |
| 感性、容性负载 | 荧光灯具、风机、电动机、水泵、空调、电脑、电冰箱 | 2-3倍 | ≥2-3倍负载总功率 |
| 大电感性、电容性负载 | 大型电动机、压缩机等 | 3倍以上 | ≥3倍负载总功率 |
三相电机2.2kW 1台,5.5 kW 1台,选用稳压器时:
容量 ≥ (2.2kW + 5.5 kW) × 2.5 = 19.25 kVA
即至少要选用三相TNS-20 kVA以上规格的稳压器。
一台75KW空压机,电压低到350V:
容量 ≥ 75KW × 2.5 = 187.5 kVA
需要配置TJD/SBW-200KVA的稳压器。

工矿企业、油田、铁路、建筑工地、学校、医院、邮电、宾馆、科研等部门的电子计算机、精密机床、计算机断层扫描摄影(CT)、精密仪器、试验装置、电梯照明、进口设备及生产流水线等,应选用三相全自动补偿式电力稳压器。

特别需要注意的是:当电压低至300V以下或电压特别高如430V时,稳压器的功率至少要放大3倍;当电压大于或等于380V时,稳压器的功率放大1.5倍即可。
正确选择稳压器功率是确保设备安全稳定运行的关键。建议在选购前详细计算所有用电设备的总功率,并根据负载类型选择合适的安全系数。如有疑问,建议咨询专业技术人员进行详细计算和选型建议。
本文由腾骏达科技原创发布,转载请注明出处:htpp://www.sztjd.com